住二楼,担心下水道堵塞污水倒灌怎么办?

2023-07-26 10:36发布

可以先安装止回阀或者单向阀,是气水回路中一种截止阀,能起到单向导通的作用。或者是把自家的污水管道改造成独立的,直接走管子到楼外,再到一楼,挖槽把管子走进污水井,

可以先安装止回阀或者单向阀,是气水回路中一种截止阀,能起到单向导通的作用。或者是把自家的污水管道改造成独立的,直接走管子到楼外,再到一楼,挖槽把管子走进污水井,
4条回答
2023-07-26 11:12 .采纳回答

可以先安装止回阀或者单向阀,是气水回路中一种截止阀,能起到单向导通的作用。或者是把自家的污水管道改造成独立的,直接走管子到楼外,再到一楼,挖槽把管子走进污水井,保持了下水道的通畅,就不会发生下水道堵塞污水倒灌的情况了。

在一楼独立下水的情况下,二楼是整楼管道的最低点,当管道底部堵塞或排水能力不足时,排水立管里的污水积压,水位上升,高过二楼时,管内污水就从二楼的厨房下水管、卫生间的马桶或地漏反流倒灌到二楼室内。厨房厕所事故大致各占一半。

一般来说,反水的主要情形有,

1、管道设计施工问题,管径过细,通气管问题,埋地管道损坏,管内有障碍物,底部横管过长,拐弯过多,拐弯角度过尖,坡度不够甚至倒坡,最低横支管与立管底端或底部横管的距离不达规范,立管转横时弯头半径太小(规范是两个45度弯头或4倍管径大弯头或变径弯头),排水能力不足等。建议学习《建筑给水排水设计标准GB50015》的《排水》一章查找问题。

一周热门 更多>