2023-07-26 12:13发布
只能说很有可能是压缩机过流保护。 前面所说的,自动关机,主机出风口有大量气体散出,风扇转动之后消失,这些现象只能说明空气能机组这段时间在进行室外机换热器化霜,化
只能说很有可能是压缩机过流保护。 前面所说的,自动关机,主机出风口有大量气体散出,风扇转动之后消失,这些现象只能说明空气能机组这段时间在进行室外机换热器化霜,化霜时候室外机周围会产生很多的水雾,这是正常现象。 但后面出现09E就是不正常的。考虑到机组在化霜切换过程中可能会存在压缩机大量回液的情况,判断这个故障是压缩机过流保护。 建议给机组断电停机,几分钟后重新上电开机,如果可以正常开机且使用一段时间后重复出现 09E,就需要向产品厂家总部售后报修,让维修人员来现场检查维修。
最多设置5个标签!
