家庭装修水电验收标准一、 上、下水管道的验收1) 验收的前提条件给、排水管材、管配件的质量必须符合现行国家规定的标准,有生产厂名、厂牌、产品合格证、质保书等。2) 验收的要求a、 管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。b、 各类阀门安装位置应符合设计要求,便于使用与维修。c、 管道与管道、阀门连接处应严密,管道采用螺纹连接,在连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。d、 阀门、水龙头安装位置宜端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰。3) 验收的方法与常识a、 检验上、下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。b、 检验冷、暖水管两个系统装接是否正确,一般热水管为红 {MOD},热水龙头开关中间有红 {MOD}标识,可通过试水冷、热来验收。c、 检验水管敷设与电源、燃气管位置,一般间距≥50mm,可用卷尺检验。d、 铝塑复合管道进暗敷不宜绷紧拉直,可略留有余地,以免热水通过时管道膨胀变形将接头胀裂显缝渗漏。可用目测判定略有弯曲即可。e、 进墙水管略有凹进墙,施工是间验收时注意有能与墙体取平,不然,后道工序进行后将有外突感,可采用手感摸测。二、 电气及电器的验收1) 验收的前提条件a、 暗敷的电线必须用PVC套管或铁管穿管敷设,光线或护套线不能直接进墙。b、 每户应设置分户配电箱,即使一户拥有相近两套房,也不能随意并箱。配电箱内应设漏电保护装置,漏电电流应不大于30mA,有过负荷,过电压保护功能,根据实际用途可分几路排出线,各回路均应确保负荷正常使用,绝缘电阻值应≥0.22mΩ;保护地线与非金属部件连接应可靠。c、 电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定,有生产厂名厂牌、产品合格证、质保书等。2) 验收的条件a、 电线排放横平竖直,用金属电线夹头固定,电线连接盒应用金属钠子固定。电线表面无伤痕。b、 吊平顶内的电气配管,应按明管设置,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,一般不使用软管。金属软管本身应做接地保护。各种强弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。c、 接地保护应可靠,导线间的导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5 mΩ。d、 开关、插座要有暗盒,盒表面平整,外观完好,绝缘器材无裂纹,安装牢固,安装方式符合规定。并列安装的开关、插座、终端盒除按规定安装外,须排列整齐,安装牢固。e、 漏电开关安装要正确,动作正常,灵敏度试验符合规定,过于敏感、闸过频或过量超载不能起动跳闸均不合格。f、 漏电开关、电器、设备安装使用说明书、合格证、保修卡俱全并相应提供验收依据。g、 电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座应选用防水溅式。h、 插座离地面一般为30cm,不应低于20cm。接线时相线进开关,零线直接进用电器,开关一般距地1.3m高度。开关安装应考虑使用方便。3) 验收的方法与常识a、 所有与开关、插座、漏电保护装置、配电箱及其它用电器连接的电接头,应留有一定余量,一般为15cm。b、 电线与电话线、TV线、通信线等不得安装在同一管道内。c、 同一平面的导线与燃气管道之间的距离应≥100mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm;不同平面的导线与燃气管道之间的距离应≥50mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm。可用卷尺检验。
最多设置5个标签!
家庭装修水电验收标准
一、 上、下水管道的验收
1) 验收的前提条件
给、排水管材、管配件的质量必须符合现行国家规定的标准,有生产厂名、厂牌、产品合格证、质保书等。
2) 验收的要求
a、 管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。
a、 检验上、下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。
a、 暗敷的电线必须用PVC套管或铁管穿管敷设,光线或护套线不能直接进墙。
a、 电线排放横平竖直,用金属电线夹头固定,电线连接盒应用金属钠子固定。电线表面无伤痕。
a、 所有与开关、插座、漏电保护装置、配电箱及其它用电器连接的电接头,应留有一定余量,一般为15cm。
b、 电线与电话线、TV线、通信线等不得安装在同一管道内。
c、 同一平面的导线与燃气管道之间的距离应≥100mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm;不同平面的导线与燃气管道之间的距离应≥50mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm。可用卷尺检验。