卫生间门口砖缝反水,冷热水管,地暖管,也打压正常。门边刚开始撬开的时候,能明显摸到水渍,水阀一直开着,这几天,摸着却感觉干了,但是砖缝,还感觉有点水,而且楼下问过了,他们顶面好着呢,这是怎么回事?水电工的解释是,美缝还没做,工人用水,洗手,没接着,水进入砂浆层,就积在门口,现在不敢下一步施工,问问啥原因?
卫生间门口出现上述渗水的问题,具有很强的普遍性。之前我买一套老房子,卫生间外面铺贴的是地面铺贴的木地板也全部泡坏了,门口两侧的墙体表面都粉化发霉,造成这些情况的出现,其实都和防水处理不合格所致。
造成的原因解析:在进行防水处理时,卫生间门口过门石处未做防水、或防水处理未与卫生间内部防水层做到无缝搭接覆盖,导致卫生间生活用水从地面流到瓷砖底下砂浆层。
由于卫生间地面做了防水,流到砂浆层的水不会直接渗漏到楼下,而是沿着防水层平流至卫生间门口的过门石底下,透过过门石地下渗漏至卫生间门口外侧,从而对卫生间外侧的墙地面及楼下的卫生间外侧的墙顶面造成破坏。
这里,我们再回头看看文章开头提到的问题中,水电工的解释说对了一部分:“工人用水,洗手,没接着,水进入砂浆层,就积在门口”,但是没有说出最根本的原因,就是门口过门石地下未做好防水处理措施,才导致了进入砂浆层的水,透过门洞洞口的瓷砖底部流到卫生间外。
另外美缝没做,这个理由是不成立的。美缝只是一种瓷砖填缝处理方式,做了美缝处理,对于防止水渗漏到砂浆层能起到一定的作用,但美缝不能代替防水处理。
如果已经施工或者居住后发现这种情况怎么处理?
解决办法:将卫生间过门石的位置瓷砖或过门石取掉,同时清理掉底下的灰浆渣土层至洞口底部的防水层,采用堵漏灵将卫生间门口处的瓷砖侧边、洞口底部、两边的墙垛下部全部涂刷,然后再铺贴洞口处的瓷砖或过门石。
如进行装修如何避免出现这样的问题出现?
第一步:如下图:在卫生间门口内侧地面做两道防水堤坝,将门洞洞口两侧底部涂刷上防水,然后涂刷的防水层漫过堤坝,延伸至卫生间的外侧区域的地面及门槛外两侧墙面30公分区域。
第二步:在后续瓷砖铺贴完成,准备安装过门石前,先在洞口底部涂刷堵漏灵,然后再安装过门石或铺贴过门槛处的瓷砖。
感谢大家关注
如果喜欢,
请点赞 、 写留言 、
转发到朋友圈分享!
最多设置5个标签!
在进行防水处理时,卫生间门口过门石处未做防水、或防水处理未与卫生间内部防水层做到无缝搭接覆盖,导致卫生间生活用水从地面流到瓷砖底下砂浆层。
