防水施工方案

2023-07-26 09:41发布

卫生间防水施工流程如下:1.施工前,确保基面清洁干燥。第一次涂防水涂料。确保涂层饱满不漏涂,能与基层紧密结合,不会出现裂纹、起泡、脱落,厚度和高度也要符合标准。
1条回答
1楼 · 2023-07-26 10:29.采纳回答
卫生间防水施工流程如下:
1.施工前,确保基面清洁干燥。第一次涂防水涂料。确保涂层饱满不漏涂,能与基层紧密结合,不会出现裂纹、起泡、脱落,厚度和高度也要符合标准。
2.涂第二遍防水涂料。实际操作时,应与第一遍间隔一段时间,保证第一层完全干燥,待涂层完全干燥后再实施。具体时间要根据实际情况判断。时间过短,防水效果无法保证。
卫生间防水措施:
最好能找到漏水点。检查的时候,水管的问题是防水层或者施工中的一些瑕疵,比如关键漏水部位没有做好;防水层的厚度和高度是否到位;是后期管线改造破坏了防水层,还是使用的材料耐久性差出现裂缝等。
找到泄漏点后,就要根据相应的问题进行补救。如果管道有问题,要及时更换管道;如果防水层不到位,就要修补防水层。可以选择砖缝补漏剂或者用涂料产品重做防水层。
大师别墅为您提供当地建筑政策、建筑图纸、别墅设计图;

   防水施工方案 (一)

  第一节工程概况

  以深圳市茂隆兴实业发展有限公司开发的十二层民用建筑为例,位于深圳市洪湖西路。总建筑面积为6075、46平方米,其中地下室建筑面积为616、66平方米。

  本工程地下室防水附加层为非焦油聚氨酯,厚度要求不小于2、5毫米。底板大面积保护层为40厚C20混凝土,地梁处为7厚聚合物水泥砂浆。外侧墙保护层为30厚聚苯乙烯泡沫。

  第二节施工准备

  一、材料准备

  1、聚氨酯防水涂料

  聚氨酯防水涂料及形成防水涂膜的质量应符合下列要求:

  固体含量:不小于94%;

  拉深强度:不小于1、65N/mm2;

  断裂延伸率:不小于300%;

  柔性:-30°C弯折无裂纹;

  不透水性:0、3N/mm2,30min不渗漏。

  2、聚酯纤维无纺布

  由聚酯纤维加工而成,主要做涂膜的增强材料,规格60~80g/m2,拉力100N/50mm,延伸率20%(横向)。

  3、聚苯乙烯泡沫板

  由聚苯乙烯发泡成型制成,用来做混凝土外侧墙防水保护层。其主要技术性能应符合下列要求:

  拉深强度:不小于0、2N/mm2;

  断裂延伸率:不小于100%;

  直角撕裂强度:不小于23N/25mm;

  吸水率:不大于0、6%。

  4、辅助材料

  主要包括二甲苯(稀释剂和机具清洗剂)、二月桂酸二丁基锡(促凝剂)和苯磺酰氯(缓凝剂)。

  5、机具准备

  主要施工机具包括电动搅拌器、拌料桶、油漆刷、弹簧秤以及消防器材等。

  二、基层准备

  1、基层表面必须平整光滑,不得有疏松、砂眼或孔洞存在。如有上述现象存在时,应抹水泥砂浆找平,采用掺入水泥量15%108胶或聚醋酸乙烯乳液调制的水泥腻子填充刮平。

  2、与有穿墙套管时,套管按规定安装牢固,收头圆滑。

  3、需要施工防水涂膜的基层表面必须干净干燥。

  第三节施工工艺

  涂膜防水的施工分两部分施工,即混凝土底板防水和侧墙防水。

  一、清扫基层

  把基层表面的尘土杂物认真清理干净。

  二、涂刷基层处理剂

  将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:1、5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满该混合料,均匀地涂刷在基层表面上。涂刷时不得或露白见底,涂刷量以0、3kg/m2左右为宜。涂后应干澡5h以上,方能进行下一工序的施工。

  三、涂膜防水层的施工

  1、涂膜材料的配制

  聚氨脂涂膜防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。配制方法是将聚氨脂甲、乙组分按1:1、5的比例配合,注入拌料桶中,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。

  2、涂膜防水层的操作工艺

  用刮板或滚刷刮涂配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求薄均匀一致,对平面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0、8~1、0kg/m2,对立面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0、5~0、6kg/m2。防水涂膜的总厚度以不小于2mm为合格。涂完第一遍涂膜后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按上述方法进行下道涂刷。涂刷方向应互相垂直,凡是底板与立墙相连接的阴角部位,应铺设聚酯纤维无纺布进行增加处理。具体作法是在涂刷第二遍涂膜后,立即铺贴聚酯纤维无纺布,并使无纺布平坦地沾在涂膜上,在无纺布上再刮涂混合料,滚压密实,不允许有皱折或空鼓现象存在。经过5h以上的固化后,方可涂刷第三遍涂膜。

  3、平面部位撒砂子隔离层

  在平面部位涂刷最后一遍涂膜后,即在其上均匀撒上一层细砂。使用的砂子应为细砂,使用之前应过筛,以防有石子或过大的砂粒破坏防水涂膜。

  4、浇筑细石混凝土保护层

  在细砂保护隔离层上,直接浇筑40厚的`C20细石混凝土作刚性保护层,施工时必须防止机具或材料损伤油和涂膜防水层。如有损伤现象,必须用聚氯酯混合料修复后,方可继续浇筑细石混凝土,以免留下渗漏水的隐患。完成刚性保护层施工后,即可根据设计或规范规定,绑扎钢筋并进行结构混凝土的施工。

  5、立面粘贴聚乙烯泡沫塑料保护层

  在立面刮涂的涂膜完全固化,经检查验收合格后,再均匀刮涂一遍涂膜,在该遍涂膜固化前,应立即粘贴3mm的聚苯乙烯泡沫塑料片材作软保护层。粘贴时要求泡沫塑料片材拼缝严密,以防回填灰土时损伤防水涂膜。

  6、回填灰土

  完成软保护层的施工后,即可按照设计要求或规范规定,分步回填三七或二八灰土,并应分步夯实。

  四、防水接点施工图

  五、工程验收

  按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)涂料防水层要求验收。

  第四节质量保证措施

  一、聚氯酯防水涂料保证质量的关键是:配合比正确,搅拌充分,根据气候条件随拌随用;薄涂多刷,确保厚度,涂刷均匀,养护充分。

  二、严把材料关,防水材料的资料(包括产品合格证、防水材料准用证及防伪标志等)要齐全,材料进场后应现场进行抽样复检。

  三、严格按照施工规范施工,施工前对全体操作人员进行技术交底,精心进行施工。

  四、基层要满足防水施工要求,经有关人员验收合格后,方可进行防水涂料施工。

  五、在浇注混凝土保护层过程中,不慎损坏的防水层要及时修补。

  第五节安全注意事项

  1、施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。

  2、存料、配料和施工现场必须严禁烟火。

  3、每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。

  4、材料库房及施工现场应配备消防器材。

   防水施工方案 (二)

  一、工程概况

  本工程为无锡绿地世纪城城三期I标工程,B区为地下一层、地上十一层的框剪结构。C区为地下一层、地上三-四层的框架结构。本工程平屋面的防水等级为二级,属倒置式双设防屋面做法,设计为APP改性沥青卷材防水,防水层次自上而下构成为:

  1、40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配 Φ4@200 钢筋。分隔缝4000*4000、钢筋断开,缝内嵌防水油膏。

  2、40mm厚挤塑泡沫保温板;

  3、4mm厚APP改性沥青卷材防水层;

  4、20mm厚砂浆保护层

  5、1、2mm厚911防水涂层

  6、最薄处40mm厚C20细石混凝土找坡,表面压光。

  7、屋面结构楼板

  二、总的质量要求:

  1、屋面不得有渗漏和积水现象;卷材不得有气泡。

  2、所使用材料必须符合国家质量标准,防水层的厚度和层次、层数必须符合交底要求。

  3、屋面坡度按设计要求施工,排水系统应畅通。

  4、卷材的铺贴方法、搭接顺序、粘贴面积应符合规定,搭接宽度准确,接逢严密,不得有皱折、鼓泡和翘边,收头应固定、密封严密;节点做法必须符合交底要求,搭接正确,封固严密,不得翘边开缝。

  三、质量检验

  1、屋面工程施工中应做分项工程的交接检查;未经检查验收,不得进行后续施工。

  2、防水层施工中,每一道工序完成后,应由工程部会同监理、业主验收,合格后方可进行下一道工序施工。

  四、工艺流程:

  五、屋面清理。界面处理,最薄处40mm厚C20细石混凝土找坡,表面压光--- 1、2mm厚911防水涂层----20mm厚砂浆保护层----4mm厚APP改性沥青卷材防水层---40mm厚挤塑泡沫保温板保温层---40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配 Φ4@200 钢筋

  施工工艺:

  楼板面清理,并用纯水泥接浆。用C20混凝土找坡,最薄处4cm,并表面压光。

  刷1、0mm厚911聚氨酯防水涂层,必须涂刷均匀。不得漏刷。

  20mm厚砂浆保护层表面压光

  APP铺贴前基层清理

  1、除去压光面的砂浆和杂物,保证屋面细部结构的干净;

  2、将落水头等重要部位内的杂物清理干净,并且注意施工过程的保护和成品保护;

  3、采用1:3水泥砂浆将局部缺陷修补完好;

  4、采用1:3水泥砂浆施做泛水圆角R=5cm和管道支架底部的“八字脚”;注意圆角半径要均匀,与基层连接光滑平顺,“八字脚”应大小一致,坡度平顺;

  结合层(底油0、3lit/ m2)

  涂刷底油前首先要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,经工程部验收符合要求后才可进行,在大面积涂刷前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角部位先行处理,应注意涂刷均匀,不得有漏刷。

  防水层

  1、工艺流程:

  节点附加增强处理 定位、弹线、试铺 铺贴卷材

  收头处理、节点密封 清理、检查、修整

  2、卷材与基层的粘贴方法:采用满粘法

  3、铺设方向:

  本工程泻水坡度为2%,卷材平行于屋脊铺贴;先做好节点、附加层和排水集中部位(水落口、排水沟、转角、泛水)的处理,然后由屋面最低处向上施工;排水沟铺贴卷材从沟底开始,顺排水沟从水落口向分水岭方向铺贴,烘烤时应注意烘烤均匀,边铺边从沟底中心向两侧按压,使卷材铺贴平整,粘贴密实。

  4、搭接方法及宽度要求:

  铺贴卷材采用搭接法,相邻两幅卷材的搭接缝应错开,平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接;在排水沟与屋面的连接处的接缝留在屋面,不得留于沟底;搭接宽度100mm。

  5、节点处理:

  水落口:水落口的上口安装标高按照现场虹吸系统已经安装完毕的管口标高。附加层宽度每边粘贴50mm,剪贴方法如下:

  a、屋面排水沟:按1%找坡,转角处抹成规定的圆角(R=50)

  b、阴阳角:防水层的阴阳角应做成圆角,在这些部位加做卷材附加层,每边粘贴50mm, 剪贴方法如下:

  a、泛水与卷材收头

  泛水部位卷材铺贴前,应先进行试铺,将里面长度留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴立面卷材;卷材铺贴完成后,将端头裁齐,封口。(收口距泛水下口约30mm,并应保证到屋面高度≥250mm。)

  玻纤布和保温层

  1、铺设玻纤布和保温层前要将卷材上的杂物、垃圾清理干净;

  2、铺板前要试铺,尽量避免材料的裁切浪费;

  3、保温板要按照顺序铺(纵向或横向),接缝错开,保证接缝严密;

  分隔条的粘贴

  1、根据国家规范要求,屋面保护层分割面积不大于36平米,按此原则设计屋面的分割尺寸,弹墨线,详见附图;

  2、根据弹好的墨线,进行基层抄平,以此确定灰饼厚度及完成面标高,先做屋脊和天沟内边的灰饼(用水准仪配合施做),然后根据这两条灰饼拉线施做中间的灰饼,天沟另一侧和女儿墙脚也要做灰饼,灰饼的厚度应同屋面保护层的厚度一致;

  3、灰饼施工完成后,进行验收,合格后再根据弹好的墨线和灰饼的上口拉通线,粘贴标高与灰饼一致的保温板,两侧用砂浆固定(砂浆的上口距保温板的上口10mm);

  4、在保温板分割条做好后,将灰饼凿除,并用保温板补齐;

  5、这样在屋面上形成了网格状的分割,在网格内绑扎保护层的钢筋网片,注意不能损坏分格条和防水层;

  保护层

  1、采用40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配 Φ5@200 钢筋;

  2、水沟边预留10cm宽不铺设保温板,采用砌砖封堵,水沟内底部砂浆找坡。

  3、细石砼整浇保护层施工前,要保证钢筋网片的底部保护层厚度,上部翘起的钢筋不得超过板保温分割的上口。浇注时,手推车行走部位必须铺木板,防止钢筋翘起。一个分格内砼须连续浇筑,不留施工缝;砼摊铺平整后,随即用长刮尺放在板分保温割条的上口进行刮平,并在初凝前抹平,终凝前用磨光机压光(专业压光队施工)。

  4、砼保护层浇筑完后及时进行覆盖浇水养护,养护时间不得少于7天。养护完后,将分格缝内的板保温分割缝清除,并清理干净。嵌填沥青油膏。

  5、嵌填的油膏不得高出保护层的完成面,分隔缝两侧需贴纸胶带,保证油膏的凹度一致,宽度均匀,线条顺直,嵌填后撕除胶带;

  五、安全文明施工

  1、防水卷材和粘接剂均属易燃品,在存放仓库及施工现场内严禁烟火,集中堆放需采取一定防火措施;

  2、屋面施工时,必须配有灭火器,并要开动火证;不允许穿带钉子鞋的人员进入。

  3、屋面防水施工时无关人员不得上屋面,以防踩踏破坏防水层;

  4、 屋面沿边防护必须符合安全施工的规范要求,施工人员必须进行三级安全教育,提高自身安全意识。

   防水施工方案 (三)

  一、工程概况

  旧屋面多出渗漏,其主要原因是防水层不能起到防水作用,刚性保护层大部分龟裂、损坏,周边女儿墙翻边空鼓、脱落,落水口有堵塞排水不畅情况,局部有积水现象,突出屋面的构筑物细部处理不当。

  二、施工部署:

  (一)施工准备

  (1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项旧屋面防水维修人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以甲方项目经理为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。

  (2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一岗多职,确保工程施工顺利进行。

  (3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的合格产品。

  (4)劳动力进场准备:

  1)旧屋面防水维修施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。

  2)劳动的落实,保证措施

  根据旧屋面防水维修施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。

  在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。

  对施工人员的生活和后勤条件做充分考虑安排,包括住地、通讯、饮食、起居、卫生季节变化适应等方面,保证他们全力投入工作之中,确保施工进度和管理的需要。

  (二)施工顺序及处理:

  (1)旧屋面防水维修施工顺序及处理方法:

  将原屋面防水保温层拆除直至基层,清除杂物,至基层干净→基层找平,裂缝处加强处理,在不平之处和损坏部位进行砂浆修补,至基层符合防水施工要求→在平面与立面接头部分应按要求做出坡度或圆角→铺贴3mm改性沥青自粘防水卷材(一层防水)→建议铺贴5cm挤塑板防水层保护层→铺设隔热层(陶粒层)→排气设计→水泥砂浆找平找坡→铺贴400g高分子聚乙烯丙纶防水卷材(二层防水)→水泥砂浆保护层

  (三)旧屋面防水维修工程质量的检查及验收:

  防水层施工完毕,要进行检查,不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象,做到面层美观实用才能起到良好的防水效果,保证工程应有的防水寿命。

  三、成品保护:

  (1)施工人员要认真的保护好已完成的防水层,严防施工机具和建筑材料损坏防水层。

  (2)不允许有尘土、杂物堵塞大小管口,排水部位,以保证排水畅通无阻。

  四、质量保证措施:

  (1)对屋面防水层需要多次检查有无破坏和刺漏,特别注意的是:一旦被破坏,必须根据破损程序进行更换或修补,决不留下隐患。

  (2)要强化作人员成品保护意识和技能,在施工当中,每时每刻都应注意成品保护。

  (3)施工现场要备足消防设施,消防道路畅通。

  五、工程质量:

  确保合格,争创优良。

一周热门 更多>