脚手架钢管标准尺寸是多少?

2022-04-10 22:45发布

1、标准尺寸是按直径可分为:Φ3.0 , Φ2.75 , Φ3.25 , Φ2.5 ,长度是1至6米半米一个规格,厚度一般是2.4--2.7毫米,直径是48毫米
1条回答
形意拳太极拳 任重而道远黄
1楼 · 2022-04-10 23:40.采纳回答

1、标准尺寸是

按直径可分为:Φ3.0 , Φ2.75 , Φ3.25 , Φ2.5 ,长度是1至6米半米一个规格,厚度一般是2.4--2.7毫米,直径是48毫米 。

2、优点

1) 承载力较大。当脚手架的几何尺寸及构造符合规范的有关要求时,一般情况下,脚手架的单管立柱的承载力可达15kN~35kN(1.5tf~3.5tf,设计值)。

2)装拆方便,搭设灵活。由于钢管长度易于调整,扣件连接简便,因而可适应各种平面、立面的建筑物与构筑物用脚手架。

3)比较经济。加工简单,一次投资费用较低;如果精心设计脚手架几何尺寸,注意提高钢管周转使用率,则材料用量也可取得较好的经济效果。扣件钢管架折合每平方米建筑用钢量约15公斤。

3、缺点

1)扣件(特别是它的螺杆)容易丢失;

2)节点处的杆件为偏心连接,靠抗滑力传递荷载和内力,因而降低了其承载能力;

3)扣件节点的连接质量受扣件本身质量和工人操作的影响显着。

其实脚手架钢管有很多种规格的,按直径可分为:Φ3.0
,
Φ2.75
,
Φ3.25
,
Φ2.5

长度也有多种规格:1至6米半米一个规格;可按照客户要求规格加工

厚度一般是2.4--2.7毫米,直径是48毫米

表面一般不处理,个别涂防锈漆

脚手架钢管的材质为:Q195、Q215或Q235

脚手架钢管执行标准为:SY/T5768-95

GB/T3091-2001

国家标准架子管每米的重量为0.00384吨,全管的实际重量:0.00384X钢管长度。
不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前,桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多,也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多,脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m;横距一般为0.9~1.5m。
它的优点为:
1)
承载力较大。1)构筑各种形式的脚手架、模板和其它支撑架;
2)组装井字架;
3)搭设坡道、工棚、看台及其它临时构筑物,
4)作其它种脚手架的辅助,加强杆件;
搭设要求:钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基。
根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆横距一般为1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m,立杆纵距1.2~2.0m。其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时,立杆横距1.2~1.4
m,立杆纵距1.5~2.0m。允许搭设高度为24m。
纵向水平杆宜设置在立杆的内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆可采用对接扣件,也可采用搭接。如采用对接扣件方法,则对接扣件应交错布置;如采用搭接连接,搭接长度不应小于1
m,并应等间距设置3个旋转扣件固定。
脚手架主节点(即立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点)处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍,且不应大于500mm;作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。
作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm;狭长型脚手板,如冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。宽型的竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角应用镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。
每根立杆底部应设置底座或垫板。脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于lm。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

一周热门 更多>