2023-07-26 15:04发布
你好,你要给什么材质的管道做闭水试验,就把闭水试验放在该项清单项下边,举例来说,你用的钢筋混凝土管道,那么在清单项之下你除了套取钢筋混凝土管安装的定额、接口的定额之外还应该套取无压管道的闭水试验定额。闭水试验(closed water test)是检验防水是否达标的试验,也叫蓄水试验。闭水试验的蓄水深度应不小于20毫米,蓄水高度一般为30~40毫米,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,无漏水现象视为合格。对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须在回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力;3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验;2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量q---闭水管道30分钟的渗水量L---闭水管段长度当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。
卫生间、厨房和阳台通常会有水积累,为了防止水渗透到楼下造成不利影响,需要做好防水工作,涂刷防水材料之后,要检验防水是否可行,检验的方法我们称之为闭水试验。防水材料干透以后进行蓄水,蓄水的深度不小于20mm,一般为30-40mm,蓄水的时间通常为48小时,如果水面没有明显下降,且楼下没有渗水的现象,则防水质量通过检验。 二、闭水试验的步骤 第一步:前期准备工作 涂刷完防水材料之后,要等待防水干透,之后到楼下通知该区域要做防水试验,让楼下做好相应的配合工作,如果有渗水的现象要立刻告知。沟通完毕之后,将地漏堵上,周围要圈塞严实,防止水从地漏处流失。如果地面不高,防水以后可能会溢出来,那么就要在门口的地方用沙子堵住,防止水流入过道。 第二步:防水 准备工作做好以后,就开始放水,水的深度建议在30-40mm,不得低于20mm,防止水蒸发掉。在防水的时候流速注意不要太大,避免将防水涂料冲坏。放完水以后,在目前的位置做个标志,方便进行检查,最后等待48个小时。 第三步:检查 过一段时间就去检查一下水面的高度有没有变化,如果水面高度变化很大,或者楼下出现了渗水的现象,那么就说明防水涂刷工艺没到位,要立刻停止蓄水试验,重新涂刷一遍防水,并且解决好楼下的问题。 第四步:排水 蓄水时间结束以后,如果没有发现有渗水的现象,那么就达到了相关的工艺标准,就可以将地漏打开进行排水了,进入下一个施工阶段。
大家都知道卫生间是要在装修的时候在做一遍防水的,这样就可以让我们的生活更加无忧,但是你知道卫生间防水的检验是什么吗?家庭装修防水在家具中扮演者一个重要的角 {MOD},很多人为了省钱就不做闭水试验,认为防水都做了,就差不多了。但是你可知道差不多的后果!千万不要让你的无知,成为卫生间的后患!一、什么是闭水试验在卫生间的装修过程中,有一个很重要的工程,那就是卫生间防水。这是因为卫生间是家居中最潮湿的空间,如果卫生间防水工程没有做好,将对卫生间的使用带来很大影响。通常为了测试卫生间的防水工程做的好不好,我们就会用到一种方法,那就是24小时“闭水试验”。闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。一般在卫生间或有防水要求的房间做此试验,一般屋面做完防水也要做闭水试验。二、闭水试验细节处理1、24小时闭水试验施工前做的闭水试验是为了更好地完成下一步的施工。做闭水试验,闭水试验是检验室内防水质量的重要检验手段。封好门口及下水口,在室内蓄满水达到一定液面高度,24小时内液面若无明显下降,即为合格。闭水试验完成后,便可继续下一施工。2、水泥砂浆把墙面磨平完成好闭水试验后,应先对基层进行处理。去除原有装饰材料,把浮土、水泥清理干净,要求表面平整、干燥。这样的做法是为了以后涂防水层的时候厚薄不一致而造成渗漏的现象产生,这一步是相当重要的。3、地面、墙面做找平地面、墙面一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍,这是防水工程师最为推荐的做法!同样要注意的问题是,要注意涂料的厚薄一致,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。4、交接处清根处理墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边角,防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。三、闭水试验步骤第一步:堵地漏首先要将事先准备好的沙子装进塑料袋里,严实地堵住地漏,防止蓄的水跑掉。优止水施工完毕,装防水涂料的塑料袋要留着,现在就可以在这里装沙子使用。堵地漏时应将装沙袋的尖角伸进地漏里面,再将地漏周围一圈塞严实。
闭水试验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20毫米,蓄水高度一般为30~40毫米,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,无漏水现象视为合格。一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2~3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,则应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游试验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。做碧水实验首先要注水浸泡,闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验。闭水试验,将试验管段灌满水后,开始记录。试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管道内补水,保持试验水头恒定。渗水观测时间不得少于30分钟;根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。试验渗水量计算:q=W/(T·L)。公式中,q为实测渗水量[L/(min·m)];W为补水量(L);T为实测渗水观测时间(min);L为试验管段的长度(m)。当q≤允许渗水量时,试验即为合格。
最多设置5个标签!
闭水试验前,施工现场应具备以下条件:
1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;
2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力;
3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;
4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。
在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:
1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验;
2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。
3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),
式中Q---每km管道每d的渗水量
q---闭水管道30分钟的渗水量
L---闭水管段长度
当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。
卫生间、厨房和阳台通常会有水积累,为了防止水渗透到楼下造成不利影响,需要做好防水工作,涂刷防水材料之后,要检验防水是否可行,检验的方法我们称之为闭水试验。防水材料干透以后进行蓄水,蓄水的深度不小于20mm,一般为30-40mm,蓄水的时间通常为48小时,如果水面没有明显下降,且楼下没有渗水的现象,则防水质量通过检验。
二、闭水试验的步骤
第一步:前期准备工作
涂刷完防水材料之后,要等待防水干透,之后到楼下通知该区域要做防水试验,让楼下做好相应的配合工作,如果有渗水的现象要立刻告知。沟通完毕之后,将地漏堵上,周围要圈塞严实,防止水从地漏处流失。如果地面不高,防水以后可能会溢出来,那么就要在门口的地方用沙子堵住,防止水流入过道。
第二步:防水
准备工作做好以后,就开始放水,水的深度建议在30-40mm,不得低于20mm,防止水蒸发掉。在防水的时候流速注意不要太大,避免将防水涂料冲坏。放完水以后,在目前的位置做个标志,方便进行检查,最后等待48个小时。
第三步:检查
过一段时间就去检查一下水面的高度有没有变化,如果水面高度变化很大,或者楼下出现了渗水的现象,那么就说明防水涂刷工艺没到位,要立刻停止蓄水试验,重新涂刷一遍防水,并且解决好楼下的问题。
第四步:排水
蓄水时间结束以后,如果没有发现有渗水的现象,那么就达到了相关的工艺标准,就可以将地漏打开进行排水了,进入下一个施工阶段。
屋面的防水工程就是属于污面的分布工程,而卫生间的防水工程是属于装饰装修分部工程。
(1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验。
(2)闭水试验:将试验管段灌满水后,开始记录。但是你可知道差不多的后果!千万不要让你的无知,成为卫生间的后患!
一、什么是闭水试验
在卫生间的装修过程中,有一个很重要的工程,那就是卫生间防水。施工前做的闭水试验是为了更好地完成下一步的施工。做闭水试验,闭水试验是检验室内防水质量的重要检验手段。封好门口及下水口,在室内蓄满水达到一定液面高度,24小时内液面若无明显下降,即为合格。闭水试验完成后,便可继续下一施工。
2、水泥砂浆把墙面磨平
完成好闭水试验后,应先对基层进行处理。去除原有装饰材料,把浮土、水泥清理干净,要求表面平整、干燥。这样的做法是为了以后涂防水层的时候厚薄不一致而造成渗漏的现象产生,这一步是相当重要的。
3、地面、墙面做找平
地面、墙面一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍,这是防水工程师最为推荐的做法!同样要注意的问题是,要注意涂料的厚薄一致,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。
4、交接处清根处理
墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边角,防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。
三、闭水试验步骤
第一步:堵地漏
首先要将事先准备好的沙子装进塑料袋里,严实地堵住地漏,防止蓄的水跑掉。