闭水试验属于哪个分部工程?

2023-07-26 15:04发布

卫生间、厨房和阳台通常会有水积累,为了防止水渗透到楼下造成不利影响,需要做好防水工作,涂刷防水材料之后,要检验防水是否可行,检验的方法我们称之为闭水试验。防

卫生间、厨房和阳台通常会有水积累,为了防止水渗透到楼下造成不利影响,需要做好防水工作,涂刷防水材料之后,要检验防水是否可行,检验的方法我们称之为闭水试验。防
4条回答
2023-07-26 15:20 .采纳回答

你好,你要给什么材质的管道做闭水试验,就把闭水试验放在该项清单项下边,举例来说,你用的钢筋混凝土管道,那么在清单项之下你除了套取钢筋混凝土管安装的定额、接口的定额之外还应该套取无压管道的闭水试验定额。
闭水试验(closed water test)是检验防水是否达标的试验,也叫蓄水试验。

闭水试验的蓄水深度应不小于20毫米,蓄水高度一般为30~40毫米,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,无漏水现象视为合格。
对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须在回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:

1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;

2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力;

3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;

4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。
在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:

1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验;

2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。

3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),

式中Q---每km管道每d的渗水量

q---闭水管道30分钟的渗水量

L---闭水管段长度

当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。