PC 装配式防水施工

2023-07-26 13:15发布

一、编制说明


《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)


《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)


《建筑门窗、幕墙用密封胶条》(GB/T 24498-2009)


《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)


《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ 1-2014)


《钢筋机械连接用套筒》(JG/T 163-2013)


《混凝土建筑接缝用密封胶》(JC/T 881-2001)


《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》(16G906)


二 施工准备


(一) 技术准备


1、按施工方案和技术规程对操作者进行技术交底并下达作业指导书。


2、认真做好防水材料进场验收检验工作,复查材料材质证明及材料进场储存工作。


(二) 机具准备


1、防水施工工具:耐候密封胶打胶枪、耐候密封胶搅拌机、灌浆机、刮刀、毛刷。


2、基面清理工具:锤子、凿子、铲子、钢丝刷、吸尘器等。


3、辅助施工工具:卷尺、剪刀、消防器材等。


(三) 作业条件准备


1、密封胶作业条件


(1)在温度 15-35℃、湿度 55%-75%RH 条件下施工最佳;


(2)当环境温度低于 10℃或出胶速度达不到工艺要求时,建议在 60℃烘箱里至少烘烤 30 分钟。


三 施工工艺


(一) 工艺流程


(二) 工艺施工要点


1、基层处理,安装背衬材料及密封胶条


施工要点:表面应坚实,干燥,无油迹,无浮土,无积水,松散的混凝土应清除;在使


用时应注意防火,防水,如不慎被水泡发,应待凉干后再使用。


2、PC 外墙吊装


施工要点:吊装前需用自制钢筋卡具对钢筋的垂直度、定位及高度进行复核;考虑到预制墙板的受力问题,采用钢扁担作为起吊工具,吊装过程中需保证吊点的垂直。


3、灌浆料施工


施工要点:采用压力灌浆,灌浆压力应保持在 0.2~0.5MPa。


4、刷粘贴促进剂和密封胶制备


施工要点:采用电动搅拌机进行搅拌,搅拌好的胶水需在两个半小时内打掉。


5、密封胶施工


施工要点:对 PC 板水平及竖向缝进行打胶,打胶厚度为 10mm 左右,保证打胶后胶面与


PC 板平;设定填缝的宽度,墙面两侧粘贴双面胶,确保施工后平整美观;平顺挤压胶枪,


以 45 度角施工,对缝隙进行打胶密封。


6、墙缝间密封胶抹匀


施工要点:密封胶施工完成后使用毛刷与刮刀对接缝处进行刮平抹匀,去除多余的胶体;


撕去双面胶,胶体在初固化 3 小时前不得去碰触;隔天胶体即固化完全。


四 质量控制要点及检验标准


1、外侧竖缝及水平缝密封胶的注胶宽度、厚度应符合设计要求,密封胶应在预制外墙板固定校核后嵌填,先放填充材料,后打胶,施工时,不应堵塞放水空腔,注胶应均匀、顺直、饱和、密实,表面应光滑,不应有裂缝现象。


2、密封胶应采用有弹性、耐老化的密封材料,衬垫材料与防水结构胶应相容。耐老化与使用年限应满足设计要求。


3、预制外墙板连接缝施工完成后应在外墙面做淋水、喷水试验,并在外墙内侧观察墙体有无渗漏。其中检验按批检验,每 1000 ㎡外墙面积应划分一个检验批,不足 1000 ㎡时也应划分为一个检验批;每个检验批每 100 ㎡应至少抽查一处,每处不得少于 10 ㎡。


4、检验标准